2017-11-15 개발 진척도 정리(멀티탭)

현우 2017.11.15 23:35 조회 수 : 394

모두 완료하였습니다.

제어 프로토콜은

 

A20~A29 : 0~9번으로 할당된 멀티탭 ON

B20~B29 : 0~9번으로 할당된 멀티탭 OFF

C : 해당사항 없음

 

if(buf[1]=='2')의 '2'부분을 다른 숫자로 변경하면 다른 모듈에서도 사용 가능합니다.

(단, int pin[10] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; 의 핀 번호는 체크해야 함.)

 